一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問120 (学科5(施工) 問20)
問題文
設備工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
一級建築士試験 令和8年(2026年) 問120(学科5(施工) 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
設備工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 給水管を埋め戻すに当たり、土被り150mm程度の深さに埋設表示用アルミテープを埋設した。
- 配管工事におけるスリーブの径は、保温材の厚さを含む管の外径よりも40mm程度大きなものとした。
- 屋外の雨水排水管と汚水排水管とを接続させるに当たり、臭気の侵入を防ぐため、雨水排水系統にトラップますを設置した。
- 消防用水の設置場所は、消防ポンプ自動車が3mまで接近できる位置とした。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、「消防用水の設置場所は、消防ポンプ自動車が3mまで接近できる位置とした。」です。
消防用水は、消防活動のときに消防ポンプ自動車からすぐに吸水できるよう、【消防ポンプ自動車が2m以内に接近できる位置】に設ける必要があります。したがって、3mとした点が適切ではありません。国土交通省の「建築設備設計基準」でも、消防用水は消防ポンプ車が2m以内に接近できるように設けるとされています。
この記述は適当です。
地中に埋めた給水管は、将来その場所を掘削したときに、誤って管を傷つけないように位置を分かりやすくしておく必要があります。
国土交通省の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版」では、管を埋め戻す場合、排水管を除き、土被り150mm程度の深さに埋設表示用アルミテープやポリエチレンテープなどを埋設するとされています。
したがって、給水管の上方に土被り150mm程度の位置で埋設表示用アルミテープを設ける方法は適切です。
この記述は適当です。
スリーブは、配管を壁や床などに通すためにあらかじめ設けておく筒状の部分です。管とスリーブの間には、施工や保温に必要な余裕を確保する必要があります。
国土交通省の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版」では、スリーブの径は原則として、管の外径より40mm程度大きくするとされています。保温する管については、保温材の厚さも含めた外径を基準にします。
したがって、保温材を含む管の外径より40mm程度大きなスリーブとすることは適切です。
この記述は適当です。
汚水排水系統には臭気があるため、雨水排水系統と接続すると、その臭気が雨水ますや開きょなどから外へ出てくることがあります。
そこで、雨水排水系統にトラップますを設け、内部に水をためることで臭気の通り道をふさぎます。
地方公共団体の排水設備基準でも、雨水排水系統のますや開きょ部分から臭気が発散するのを防ぐ場合には、トラップますを設けることが示されています。
したがって、臭気の侵入や発散を防ぐためにトラップますを設置することは適切です。
この記述は不適当です。
消防用水は、火災時に消防ポンプ自動車がすぐに吸水できる位置に設けなければなりません。
消防法施行令第27条の基準では、消防用水は【消防ポンプ自動車が2m以内に接近できるように設ける】こととされています。消防本部の審査基準でも、この2m以内という基準が示されています。
問題文では3mとしているため、基準より1m離れています。
したがって、「3mまで接近できる位置」とした点が適切ではありません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問119)へ
令和8年(2026年) 問題一覧
次の問題(問121)へ