防災設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
一級建築士試験 令和8年(2026年) 問38(学科2(環境・設備) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
防災設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 複数の防煙区画を対象とする排煙ファンの容量を、最大防煙区画の必要排煙量の2倍以上、かつ、120m3/min以上とした。
- 厚さ1.6mmの鉄板ダクトに厚さ25mmのロックウール(密度120kg/m3)を被覆した耐火仕様ダクトを、排煙ダクトに使用した。
- 屋外消火栓を、建築物の各部分が屋外消火栓を中心とした半径50mの円で包含できるように配置した。
- 補助散水栓を、スプリンクラー設備で警戒しない部分が補助散水栓を中心とした半径15mの円で包含できるように配置した。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、「屋外消火栓を、建築物の各部分が屋外消火栓を中心とした半径50mの円で包含できるように配置した。」です。
屋外消火栓は、建築物の各部分から一つのホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設ける必要があります。
したがって、50mでは範囲が広すぎます。正しくは40m以下です。消防法施行令第19条でも、この基準が定められています。
この記述は適当です。
機械排煙設備では、排煙ファンが一つの防煙区画だけを受け持つ場合と、複数の防煙区画を受け持つ場合とで、必要な排煙能力の考え方が異なります。
複数の防煙区画を一つの排煙ファンで受け持つ場合は、最大の防煙区画を基準として、その床面積1m2当たり2m3/min以上の排煙能力が必要です。
これは、最大防煙区画について必要となる排煙量の2倍に相当します。
さらに、排煙ファンには120m3/min以上の能力も必要です。
建築基準法施行令第126条の3では、二つ以上の防煙区画を対象とする排煙機について、最大防煙区画の床面積1m2につき2m3/min以上、かつ120m3/min以上の能力を求めています。
この記述は適当です。
排煙ダクトは、火災時に高温の煙を建物の外へ排出するための設備です。
そのため、火災の熱によってすぐに変形したり、周囲へ熱を伝えたりしないよう、必要に応じて耐火性能をもたせます。
耐火仕様の排煙ダクトには、厚さ1.5mm以上の鉄板ダクトに、厚さ25mm以上のロックウールを被覆する方法があります。
この選択肢では鉄板が1.6mmなので、1.5mm以上という条件を満たしています。また、ロックウールも25mmの厚さが確保されています。ロックウール工業会の2026年の資料でも、この耐火仕様が示されています。
この記述は不適当です。
屋外消火栓は、建築物の外からホースを延ばして消火活動を行うための設備です。
屋外消火栓を配置するときは、建築物の各部分から一つのホース接続口までの水平距離が40m以下になるようにする必要があります。
したがって、50mを基準として配置すると、屋外消火栓から離れすぎる部分ができ、基準を満たさないおそれがあります。
消防法施行令第19条では、屋外消火栓について、建築物の各部分からホース接続口までの水平距離を40m以下とすることが定められています。
この記述は適当です。
補助散水栓は、スプリンクラーヘッドが設けられていない部分などで、人がホースを使って初期消火を行うための設備です。
補助散水栓は、その階の対象となる各部分から一つのホース接続口までの水平距離が15m以下となるように配置します。
消防庁の資料でも、補助散水栓の設置間隔について15m以下とされています。
消防法施行規則第13条の6でも、補助散水栓について水平距離15m以下という基準が定められています。