一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問106 (学科5(施工) 問6)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問106(学科5(施工) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地下水処理において、掘削規模が大きく、粘性土分が多い砂質土で比較的透水性の低い地盤であったので、ウェルポイント工法を用いた。
- 地下水処理において、ディープウェルからの揚水を同一帯水層に復水するリチャージ工法を採用したので、その必要揚水量については、復水しないディープウェル工法を採用した場合より多く計画した。
- 山留め壁と地下躯体との間に隙間がある山留め支保工の撤去において、切ばりの撤去に先立ち、必要強度、厚さ、養生期間に留意して、コンクリートにより盛替え梁を設けた。
- 山留め支保工の架設において、切ばりに設置する盤圧計については、その軸力を正しく計測するため、両側の支保工の腹起しから最も離れた位置として、切ばり支点間の中央に設置した。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
土工事及び山留め工事に関する問題です。
正しいです。
浸水性が低い地盤においては、地下水を吸引し揚排水するウェルポイント工法を用います。
正しいです。
復水するリチャージ工法による場合は、復水しないディープウェル工法を採用した場合より必要揚水量を多く計画します。
正しいです。
工事の進行における山留支保工の撤去について、コンクリートの強度などに留意し盛替え梁を設けることで安全に切りばりが撤去できます。
誤りです。
山留支保工について、盤圧計は切りばりにかかる軸力を計測します。
荷重は腹起しから切りばりに伝わるため、盤圧計は腹起しに近い位置に設置します。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
この問題で覚えておくポイントは以下のとおりです。
土工事及び山留め工事では、地下水処理の工法の特徴や山留め支保工の施工管理方法を理解しておくことが重要です。
特に、切ばりに設置する盤圧計は、切ばりに作用する軸力を正確に測定するために設置位置が重要になります。
では、問題をみてみましょう。
ウェルポイント工法とは、掘削周囲に多数の細い吸水管(ウェルポイント)を設置し、真空作用によって地下水を集めて排水する工法で、比較的浅い地下水位低下に適しており、砂質土など透水性がある地盤で使用されます。
したがって、この記述は適当です。
ディープウェル工法とは、深い井戸(深井戸)を掘削してポンプで地下水を汲み上げ、地下水位を低下させる工法です。
一方、リチャージ工法とは、揚水した地下水を別の井戸から地中へ戻す工法で、周辺地盤の沈下防止や地下水環境への影響低減を目的として採用されます。
リチャージ工法では、揚水した水の一部または全部を地中へ戻すため、十分な地下水位低下を維持するには、復水しない場合よりも多くの揚水量を確保する必要があります。したがって、この記述は適当です。
山留め支保工の撤去では、切ばりを外すことで山留め壁に作用する土圧を地下躯体へ安全に伝達できなくなる可能性があります。
そのため、切ばりを撤去する前に、地下躯体と山留め壁の間に盛替え梁を設け、切ばりの代わりに土圧を受ける構造とします。
盛替え梁は、必要な強度を確保するため、コンクリートの強度発現、厚さ、養生期間などを十分確認して施工する必要があります。
したがって、この記述は適当です。
盤圧計は、切ばりに作用する軸力を測定するための計測器です。
切ばりは腹起しを介して山留め壁から力を受けるため、軸力を正確に把握するには、切ばりの支点に近い位置(腹起し付近)に設置する必要があります。したがって、この記述は誤りです。
土工事及び山留め工事では、地下水処理の工法選択と山留め支保工の安全管理が重要です。
また、山留め支保工では、切ばり・腹起し・盤圧計などの役割を理解しておきましょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問105)へ
令和7年(2025年) 問題一覧
次の問題(問107)へ