一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問86 (学科4(構造) 問16)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問86(学科4(構造) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 溶接継目ののど断面に対する長期許容せん断応力度は、溶接継目の形式が「完全溶込み溶接の場合」と「部分溶込み溶接の場合」とで異なる。
- 組立溶接において、ビードの長さが短い溶接は、冷却時間が短いことから、塑性変形能力の低下や低温割れが生じる危険性が高い。
- 高力ボルト摩擦接合部の破断耐力の検討に当たっては、摩擦接合面がすべって支圧接合状態となったことを想定することができる。
- 高力ボルト摩擦接合の二面せん断の長期許容せん断応力度は、高力ボルトの基準張力T0(単位N/mm2)の0.6倍である。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
鉄骨構造の接合部に関する問題です。
誤りです。
溶接におけるせん断応力に関しては長期許容応力度・短期許容応力度・材料強度において、
完全溶け込み溶接の場合でも部分溶け込み溶接の場合でも同じ数値となります。
正しいです。
塑性変形能力の低下や低温割れが生じる危険性が高いためショートビード(ビードの短い溶接)にならないようにします。
正しいです。
高力ボルト摩擦接合では摩擦接合面がすべることで働く摩擦力や支圧力によって耐力が働きます。
正しいです。
高力ボルト摩擦接合において、二面せん断の長期許容せん断応力度は0.6Toです。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
この問題で覚えておくポイントは、鉄骨構造の接合部における「溶接」と「高力ボルト接合」の特徴です。
溶接部では、溶接形式(完全溶込み溶接・部分溶込み溶接など)によって耐力の評価方法が異なりますが、許容応力度の扱いを正しく理解することが重要です。
また、高力ボルト摩擦接合では、すべり発生後の状態やせん断力の伝達方法について問われることがあります。
では、問題をみてみましょう。
完全溶込み溶接と部分溶込み溶接では、溶接部の耐力や品質管理方法に違いがありますが、溶接継目ののど断面に対する長期許容せん断応力度は、どちらも同じ基準で扱われます。
そのため、この記述は誤りです。
組立溶接(本溶接前に部材を仮固定するための溶接)は、短いビードで行う場合があります。
しかし、短い溶接は急速に冷却されやすく、溶接部の硬化や残留応力の発生によって、塑性変形能力の低下や低温割れにつながる危険があります。
したがって、この記述は正しいです。
高力ボルト摩擦接合は、通常、ボルトの締付けによる摩擦力で力を伝達します。
ただし、大きな荷重が作用してすべりが発生した場合には、ボルト軸部と孔壁が接触する支圧状態となります。
破断耐力を検討する際には、このすべり後の状態を考慮することがあります。
したがって、この記述は正しいです。
高力ボルト摩擦接合では、摩擦面のすべり耐力はボルトの締付けによる摩擦力によって決まります。
二面せん断の場合、長期許容せん断応力度は、高力ボルトの基準張力T0に対して一定の割合で評価され、0.6倍として扱います。
したがって、この記述は正しいです。
この問題は、鉄骨構造の接合部に関する基本的な考え方を確認する問題です。
特に覚えておきたいポイントは以下のとおりです。
・溶接部の許容応力度は、溶接形式だけでなく「のど厚」や「断面」に基づいて評価すること
・完全溶込み溶接と部分溶込み溶接で、許容せん断応力度の扱いを混同しないこと
・高力ボルト摩擦接合は、通常は摩擦力で抵抗するが、すべり後は支圧状態になること
・組立溶接では、短いビードによる急冷で割れや性能低下が起こる可能性があること
鉄骨構造の接合部は一級建築士試験で頻出分野なので、「溶接」「高力ボルト」「摩擦接合」「支圧接合」の違いを整理して覚えておきましょう。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問85)へ
令和7年(2025年) 問題一覧
次の問題(問87)へ