一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問74 (学科4(構造) 問4)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問74(学科4(構造) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 部材のせん断力の大きさの比は、柱A:梁B=4:3である。
- 柱の曲げモーメントの大きさの最大値と、梁の曲げモーメントの大きさの最大値は等しい。
- 1階柱の軸力の大きさの比は、柱C:柱D=3:10である。
- 筋かいEの引張り軸力は、5Pである。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
「1階柱の軸力の大きさの比は、柱C:柱D=3:10である。」という記述が誤りです。
この問題では、2階は曲げを受けるラーメンとして考え、1階は柱頭と柱脚がピンで、筋かいを持つので、トラスのように考えます。すると、1階柱の軸力は、柱Cが9/4P、柱Dが21/4Pとなるため、比は3:10ではなく【3:7】になります。
この記述は正しいです。
2階の左右の柱は同じ性質なので、屋上にかかる水平荷重3Pを半分ずつ負担します。したがって、柱Aのせん断力は3/2Pです。さらに、2階の柱と梁の曲げモーメントの大きさをMとすると、梁Bのせん断力は1/2M、柱Aのせん断力は2M/3となり、比を整理すると【4:3】になります。別解としても、梁Bのせん断力は9/8Pとなるので、3/2P:9/8P=4:3です。
この記述は正しいです。
柱と梁が剛接合されている部分では、つながっている柱と梁の曲げモーメントの大きさは同じになります。また、この問題の2階部分は左右の柱の条件が同じなので、曲げモーメントの分かれ方も左右でそろいます。そのため、柱の最大曲げモーメントと梁の最大曲げモーメントは等しくなります。
図の1階はピン接合なので、柱C、柱D、筋かいEは軸力を受ける部材として考えます。
まず、全体のつり合いから柱Dの軸力は21/4Pになります。次に、1階柱の中央あたりで切って上下方向のつり合いをみると、柱Cの軸力は9/4Pです。したがって、比は
9/4P:21/4P=3:7
です。
3:10ではないので、この記述が誤りです。
この記述は正しいです。
1階の柱はトラス材として考えるので、1階にかかる水平力は筋かいEが負担します。水平荷重は、上の3Pと下のPを合わせて【4P】です。図の筋かいは、縦3m、横4mの直角三角形になっているので、辺の比は3:4:5です。したがって、水平成分が4Pになる筋かいの軸力は【5P】です。
この問題では、2階と1階で考え方を分けることが大切です。
2階は柱と梁が剛接合されたラーメンなので、せん断力や曲げモーメントを考えます。
1階はピン接合と筋かいを持つので、トラスとして考え、主に軸力を見ます。
覚えておくポイントは、
2階では柱Aと梁Bのせん断力の比が4:3になること、
柱と梁の最大曲げモーメントは等しいこと、
1階柱の軸力比は3:10ではなく【3:7】であること、
筋かいEの引張り軸力は【5P】であることです。
こうした問題は、まず【どの階をラーメンとして見るか、どの階をトラスとして見るか】を整理すると解きやすくなります。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
応力を求める問題です。
正しいです。
上階は剛接合となっているので、柱・梁の材端にかかる曲げモーメントが等しいため
柱Aのせん断力
QA=2M/3
梁Bのせん断力
QB=2M/4
となります。
よって、
QA:QB=(2M/3):(M/2)=4:3
となります。
正しいです。
柱・梁の材端にかかる曲げモーメントは同じ大きさのため、最大値は等しいです。
誤りです。
柱Dの軸方向力 ND は右支点の鉛直反力に等しく、
V右=21P/4
したがって、
ND=21P/4
となります。
また、1階柱中央位置での鉛直方向のつり合いより、
NC=9P/4
となるため、
NC:ND
=(9P/4):(21P/4)
=3:7
となります。
正しいです。
1階の柱及び筋かいはピン接合のトラス材であるため、水平力は全て筋かいが負担します。
筋かいの水平成分は、
3P+P=4P
となります。
筋かいは 3:4:5 の直角三角形なので、
N=5P
となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問73)へ
令和7年(2025年) 問題一覧
次の問題(問75)へ