一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問4 (学科1(計画) 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和7年(2025年) 問4(学科1(計画) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の各部に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 特定天井の設計に当たり、天井と壁との間に一定の隙間を設けることにより、天井材の損傷・脱落防止を図る仕様ルートを採用したので、60mm以上の隙間を設けた。
  • 軽量鉄骨下地の遮音壁の設計に当たり、軽量鉄骨の支柱(スタッド)は千鳥配置とし、中空部分にはグラスウールを充塡した。
  • 外壁をタイル仕上げとするに当たり、寒冷地で使用することから、Ⅰ類(磁器質に相当)からⅢ類(陶器質に相当)に変更した。
  • 外壁をカーテンウォールとするに当たり、部材間の接合部から雨水が浸入することを防ぐため、内外の空気圧を等圧にすることにより重力で排水するオープンジョイントとした。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

建築物の各部に関する問題です。

選択肢1. 特定天井の設計に当たり、天井と壁との間に一定の隙間を設けることにより、天井材の損傷・脱落防止を図る仕様ルートを採用したので、60mm以上の隙間を設けた。

正しいです。

特定天井において、すき間を設ける場合は60mm以上とします。

選択肢2. 軽量鉄骨下地の遮音壁の設計に当たり、軽量鉄骨の支柱(スタッド)は千鳥配置とし、中空部分にはグラスウールを充塡した。

正しいです。

千鳥配置(スタッドが互いの壁に接しないよう配置)は遮音壁の設計に有効です。

選択肢3. 外壁をタイル仕上げとするに当たり、寒冷地で使用することから、Ⅰ類(磁器質に相当)からⅢ類(陶器質に相当)に変更した。

誤りです。

陶器質タイルは磁器質タイルにくらべ水分を多く含みます。

凍害の影響を受けやすいため寒冷地には適しません。

選択肢4. 外壁をカーテンウォールとするに当たり、部材間の接合部から雨水が浸入することを防ぐため、内外の空気圧を等圧にすることにより重力で排水するオープンジョイントとした。

正しいです。

重力で排水するオープンジョイントは雨水の侵入防止になります。

参考になった数24