建築物の各部に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問4(学科1(計画) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の各部に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 特定天井の設計に当たり、天井と壁との間に一定の隙間を設けることにより、天井材の損傷・脱落防止を図る仕様ルートを採用したので、60mm以上の隙間を設けた。
- 軽量鉄骨下地の遮音壁の設計に当たり、軽量鉄骨の支柱(スタッド)は千鳥配置とし、中空部分にはグラスウールを充塡した。
- 外壁をタイル仕上げとするに当たり、寒冷地で使用することから、Ⅰ類(磁器質に相当)からⅢ類(陶器質に相当)に変更した。
- 外壁をカーテンウォールとするに当たり、部材間の接合部から雨水が浸入することを防ぐため、内外の空気圧を等圧にすることにより重力で排水するオープンジョイントとした。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
建築物の各部に関する問題です。
正しいです。
特定天井において、すき間を設ける場合は60mm以上とします。
正しいです。
千鳥配置(スタッドが互いの壁に接しないよう配置)は遮音壁の設計に有効です。
誤りです。
陶器質タイルは磁器質タイルにくらべ水分を多く含みます。
凍害の影響を受けやすいため寒冷地には適しません。
正しいです。
重力で排水するオープンジョイントは雨水の侵入防止になります。
参考になった数83
この解説の修正を提案する
02
最も不適当なものは、外壁をタイル仕上げとするに当たり、寒冷地で使用することから、Ⅰ類からⅢ類に変更したです。
タイルは、水を吸いやすいものほど、寒冷地では凍害を受けやすくなります。凍害とは、タイルにしみ込んだ水が凍ってふくらみ、割れやはがれを起こすことです。Ⅰ類は吸水率が低く、Ⅲ類は吸水率が高いため、寒冷地の外壁でⅠ類からⅢ類へ変更するのは適切ではありません。JIS A 5209でも、Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類は吸水率によって区分されています。
これは適当です。
特定天井は、地震などで落下すると大きな危険につながるおそれがある天井です。そのため、天井と壁などがぶつかって壊れないように、周囲にクリアランスを設ける方法があります。
仕様ルートで、天井と壁との間に隙間を設ける方法を採用する場合、60mm以上の隙間を設ける扱いがあります。したがって、この記述は適切です。
これは適当です。
遮音壁では、音が反対側に伝わりにくい構造にすることが大切です。
スタッドを千鳥配置にすると、片側の壁面の振動が反対側へ伝わりにくくなります。また、中空部分にグラスウールを入れると、壁の中で音を吸収しやすくなります。したがって、遮音性を高める方法として適切です。
これは不適当です。
寒冷地の外壁では、タイルの中に水が入り、その水が凍ってふくらむことで、タイルが割れたり、はがれたりするおそれがあります。
そのため、寒冷地では、できるだけ水を吸いにくいタイルを使うことが大切です。Ⅰ類は吸水率が低く、外壁にも使いやすいタイルです。一方、Ⅲ類はⅠ類より吸水率が高く、寒冷地の外壁には向きにくいです。
したがって、寒冷地で使うためにⅠ類からⅢ類へ変更したという判断は誤りです。
これは適当です。
カーテンウォールは、建物の外側に取り付ける外壁の一種です。部材の接合部から雨水が入りにくくする工夫が必要です。
オープンジョイントは、接合部を完全に密閉する考え方ではなく、内外の空気圧を近づけて雨水が押し込まれにくくし、入った水は重力で外へ排水する仕組みです。したがって、この記述は適切です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ