一級建築士試験 令和6年(2024年) 問122(学科5(施工) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

鉄筋コンクリート造の耐震改修工事及びあと施工アンカーに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • あと施工アンカーの施工後の確認試験において不合格となったので、その至近の位置に再施工をし、再施工をした全てのあと施工アンカーに対して施工確認試験を行った。
  • 鉄骨枠付きブレースのスタッド溶接完了後の外観試験において、溶接後の仕上がり高さと傾きの試験については、スタッドの種類及びスタッド溶接される部材が異なるごと、かつ、100本ごと及びその端数を試験ロットとし、各ロットの1本以上について抜取試験を行った。
  • 連続繊維補強工事におけるプライマーの塗布については、コンクリート表面を十分に湿潤させてから行った。
  • 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事において、コンクリートの打込みを流込み工法にて行う場合、打込み高さが大きかったので、コンクリート投入口を2段以上とした。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

耐震改修は今後重要な単元になるかもしれません。

 

過去問をよく解き覚えましょう。

選択肢1. あと施工アンカーの施工後の確認試験において不合格となったので、その至近の位置に再施工をし、再施工をした全てのあと施工アンカーに対して施工確認試験を行った。

正しいです。

 

その通り覚えましょう。

選択肢2. 鉄骨枠付きブレースのスタッド溶接完了後の外観試験において、溶接後の仕上がり高さと傾きの試験については、スタッドの種類及びスタッド溶接される部材が異なるごと、かつ、100本ごと及びその端数を試験ロットとし、各ロットの1本以上について抜取試験を行った。

正しいです。

 

その通り覚えましょう。

選択肢3. 連続繊維補強工事におけるプライマーの塗布については、コンクリート表面を十分に湿潤させてから行った。

誤りです。

 

プライマーの塗布はコンクリート表面を乾燥させてから行います。

選択肢4. 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事において、コンクリートの打込みを流込み工法にて行う場合、打込み高さが大きかったので、コンクリート投入口を2段以上とした。

正しいです。

 

打ちこみ高さが大きい場合、コンクリート投入口を2段以上にします。

参考になった数54

02

この問題は鉄筋コンクリート造の耐震改修工事及びあと施工アンカーに関する問題です。

選択肢1. あと施工アンカーの施工後の確認試験において不合格となったので、その至近の位置に再施工をし、再施工をした全てのあと施工アンカーに対して施工確認試験を行った。

正しいです。

あと施工アンカーの施工後の確認試験において不合格となった場合、

再施工をした全てのあと施工アンカーに対して施工確認試験を行います。

選択肢2. 鉄骨枠付きブレースのスタッド溶接完了後の外観試験において、溶接後の仕上がり高さと傾きの試験については、スタッドの種類及びスタッド溶接される部材が異なるごと、かつ、100本ごと及びその端数を試験ロットとし、各ロットの1本以上について抜取試験を行った。

正しいです。

鉄骨枠付きブレースのスタッド溶接完了後の外観試験においては、

スタッドの種類及びスタッド溶接される部材が異なるごと、かつ、100本ごと及びその端数を1ロットとし、各ロットの1本以上について抜取試験を行います。

選択肢3. 連続繊維補強工事におけるプライマーの塗布については、コンクリート表面を十分に湿潤させてから行った。

誤りです。

コンクリート表面は湿潤していない状態でプライマーの塗布を行います。

 

選択肢4. 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事において、コンクリートの打込みを流込み工法にて行う場合、打込み高さが大きかったので、コンクリート投入口を2段以上とした。

正しいです。

コンクリートの流込み工法を行う場合、コンクリート投入口を2段以上としても良いです。

参考になった数23

03

最も不適当なのは、「連続繊維補強工事におけるプライマーの塗布については、コンクリート表面を十分に湿潤させてから行った。」です。

連続繊維補強工事では、コンクリートの表面に連続繊維をしっかり接着させることが大切です。そのため、プライマーは、コンクリート表面をぬらしてから塗るのではなく、十分に乾燥していることを確認してから塗布します。公共建築改修工事標準仕様書でも、プライマーはコンクリート表面が十分に乾燥していることを確認してから塗布するとされています。

選択肢1. あと施工アンカーの施工後の確認試験において不合格となったので、その至近の位置に再施工をし、再施工をした全てのあと施工アンカーに対して施工確認試験を行った。

これは適当です。

あと施工アンカーは、あとからコンクリートに穴をあけて取り付けるアンカーです。耐震改修工事では、部材をしっかり固定するために重要です。

施工後の確認試験で不合格になった場合、そのアンカーをそのまま使うことはできません。近くの適切な位置に再施工し、再施工したアンカーについて確認試験を行うことは、安全性を確かめるために必要です。

選択肢2. 鉄骨枠付きブレースのスタッド溶接完了後の外観試験において、溶接後の仕上がり高さと傾きの試験については、スタッドの種類及びスタッド溶接される部材が異なるごと、かつ、100本ごと及びその端数を試験ロットとし、各ロットの1本以上について抜取試験を行った。

これは適当です。

スタッド溶接では、スタッドがきちんと溶接されているかを確認する必要があります。仕上がり高さや傾きに問題があると、部材どうしをしっかりつなぐ力が不足するおそれがあります。

そのため、スタッドの種類や溶接される部材ごとに区分し、一定の本数ごとに抜取試験を行うことは適切です。

選択肢3. 連続繊維補強工事におけるプライマーの塗布については、コンクリート表面を十分に湿潤させてから行った。

これは不適当です。

連続繊維補強工事では、コンクリート表面にプライマーを塗り、その上に連続繊維を接着して補強します。プライマーは、コンクリートと補強材をしっかり接着させるために使います。

しかし、コンクリート表面が湿っていると、プライマーが十分にしみ込まず、接着が弱くなるおそれがあります。

そのため、プライマーは、コンクリート表面を十分に湿らせてからではなく、十分に乾燥していることを確認してから塗布します。

選択肢4. 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事において、コンクリートの打込みを流込み工法にて行う場合、打込み高さが大きかったので、コンクリート投入口を2段以上とした。

これは適当です。

現場打ち鉄筋コンクリート壁を増設するとき、流込み工法でコンクリートを打ち込む場合があります。

打込み高さが大きいのに投入口が少ないと、コンクリートが分離したり、すみずみまで行き渡りにくくなったりします。そのため、打込み高さが大きい場合に、コンクリート投入口を2段以上とすることは適切です。

参考になった数1