各種工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 屋根保護防水密着断熱工法を採用したルーフドレン回りの断熱材は、ルーフドレンのつばの150mm手前で止めたので、断熱材の欠損部には、熱橋部の結露防止のために、スラブ下に断熱材を施した。
  • 戸建て住宅の浴室の換気設備工事において、雨仕舞に優れたベントキャップを採用し、排気ダクトは屋外に向かって先下がり勾配とした。
  • フローリング張りの釘留め工法において、壁、幅木、敷居などとフローリング材との取合いには、フローリング材が動かないよう隙間を設けないこととした。
  • シーリング工事において、ガラス部材同士の組合せについては、特記がなかったので、シリコーン系シーリング材を使用した。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

過去問をよく解き覚えましょう。

選択肢1. 屋根保護防水密着断熱工法を採用したルーフドレン回りの断熱材は、ルーフドレンのつばの150mm手前で止めたので、断熱材の欠損部には、熱橋部の結露防止のために、スラブ下に断熱材を施した。

正しいです。

 

断熱材の欠損部は熱橋部の結露防止のためにスラブ下に断熱材を施します。

選択肢2. 戸建て住宅の浴室の換気設備工事において、雨仕舞に優れたベントキャップを採用し、排気ダクトは屋外に向かって先下がり勾配とした。

正しいです。

 

屋外に向かって先下がり勾配がポイントです。

選択肢3. フローリング張りの釘留め工法において、壁、幅木、敷居などとフローリング材との取合いには、フローリング材が動かないよう隙間を設けないこととした。

誤りです。

 

壁、巾木、敷居などとフローリング材との取り合いは隙間を設けます。

選択肢4. シーリング工事において、ガラス部材同士の組合せについては、特記がなかったので、シリコーン系シーリング材を使用した。

正しいです。

 

ガラス部材同士のシーリングはシリコーン系です。

参考になった数50

02

この問題は各種工事等に関する融合問題です。

選択肢1. 屋根保護防水密着断熱工法を採用したルーフドレン回りの断熱材は、ルーフドレンのつばの150mm手前で止めたので、断熱材の欠損部には、熱橋部の結露防止のために、スラブ下に断熱材を施した。

正しいです。

ルーフドレン回りの断熱材について、断熱材の欠損部はスラブ下に断熱材を施します。

選択肢2. 戸建て住宅の浴室の換気設備工事において、雨仕舞に優れたベントキャップを採用し、排気ダクトは屋外に向かって先下がり勾配とした。

正しいです。

排気ダクトは屋外に取り付けるベントキャップ(ガラリ)に向かって先下がり勾配とします。

選択肢3. フローリング張りの釘留め工法において、壁、幅木、敷居などとフローリング材との取合いには、フローリング材が動かないよう隙間を設けないこととした。

誤りです。

木材が乾燥、膨張などによって伸縮した場合、すき間を設けないとフローリング材が浮き上がってしまいます。

選択肢4. シーリング工事において、ガラス部材同士の組合せについては、特記がなかったので、シリコーン系シーリング材を使用した。

正しいです。

ガラス同士の接合にはシリコーン系シーリング材を使用します。

参考になった数15

03

最も不適当なものは、フローリング張りの釘留め工法において、壁、幅木、敷居などとフローリング材との取合いには、フローリング材が動かないよう隙間を設けないこととしたです。

フローリング材は木質材料なので、湿気や乾燥によって少し伸び縮みします。そのため、壁や幅木、敷居などとの取合いには、必要に応じて伸縮に備えた隙間を設けます。公共建築工事標準仕様書でも、壁、幅木、框、敷居とフローリングの取合いには、必要に応じて板の伸縮に備えた隙間を設けるとされています。

選択肢1. 屋根保護防水密着断熱工法を採用したルーフドレン回りの断熱材は、ルーフドレンのつばの150mm手前で止めたので、断熱材の欠損部には、熱橋部の結露防止のために、スラブ下に断熱材を施した。

これは適当です。

ルーフドレンは、屋上の雨水を排水するための部分です。ルーフドレンの近くは、防水層や排水の納まりを考えて、断熱材をドレンのつばの手前で止めることがあります。

ただし、断熱材がない部分は、外の冷たさや暑さが伝わりやすい熱橋部になり、結露の原因になることがあります。そのため、断熱材が欠けた部分について、スラブ下に断熱材を施す対応は適切です。

選択肢2. 戸建て住宅の浴室の換気設備工事において、雨仕舞に優れたベントキャップを採用し、排気ダクトは屋外に向かって先下がり勾配とした。

これは適当です。

ベントキャップは、換気ダクトの外壁側の出口に取り付ける部材です。雨水が入りにくい形のものを使うことは、浴室の換気設備として適切です。

また、排気ダクトを屋外に向かって先下がり勾配にすると、ダクト内に入った雨水や結露水が室内側へ戻りにくくなります。そのため、この施工は適切です。

選択肢3. フローリング張りの釘留め工法において、壁、幅木、敷居などとフローリング材との取合いには、フローリング材が動かないよう隙間を設けないこととした。

これは不適当です。

フローリング材は、湿気を吸うとふくらみ、乾燥すると縮む性質があります。そのため、壁や幅木、敷居などとの取合いに全く隙間を設けないと、伸びたときに逃げ場がなくなり、床鳴り、反り、突き上げなどの原因になることがあります。

フローリング張りでは、フローリング材を動かないように押さえ込むのではなく、必要に応じて伸縮に備えた隙間を設けます。したがって、「隙間を設けないこととした」という部分が誤りです。

選択肢4. シーリング工事において、ガラス部材同士の組合せについては、特記がなかったので、シリコーン系シーリング材を使用した。

これは適当です。

シーリング材は、部材と部材のすき間をふさいで、水や空気が入りにくくする材料です。使用する場所や部材の組合せによって、適した種類が異なります。

ガラス部材同士の組合せでは、特記がない場合、シリコーン系シーリング材を使用する扱いです。シリコーン系は耐候性などに優れ、ガラスまわりに使われることが多い材料です。

 

参考になった数1