一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問120 (学科5(施工) 問20)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問120(学科5(施工) 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

設備工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • コンクリート埋込みのボックス及び分電盤の外箱は、コンクリートの打込み時に位置がずれないように、型枠に堅固に取り付けた。
  • 自動火災報知設備の差動式スポット型感知器は、換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設置した。
  • 雑用水管について、雑用水系統と飲料水系統との誤接続がないことを確認するため、衛生器具等の取付け完了後、雑用水に着色して通水試験を行った。
  • 屋内の横走り排水管の勾配の最小値は、管の呼び径50を1/100とし、呼び径75を1/150とした。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

設備工事は幅が広い単元です。

 

環境設備にも関連しますので、過去問をよく解き覚えましょう。

選択肢1. コンクリート埋込みのボックス及び分電盤の外箱は、コンクリートの打込み時に位置がずれないように、型枠に堅固に取り付けた。

正しいです。

 

その通り覚えましょう。

選択肢2. 自動火災報知設備の差動式スポット型感知器は、換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設置した。

正しいです。

 

空気吹き出し口から1.5m以上離して設置します。

選択肢3. 雑用水管について、雑用水系統と飲料水系統との誤接続がないことを確認するため、衛生器具等の取付け完了後、雑用水に着色して通水試験を行った。

正しいです。

 

クロスコネクションはしてはなりません。

 

通水試験も系統ごとに着色して行います。

選択肢4. 屋内の横走り排水管の勾配の最小値は、管の呼び径50を1/100とし、呼び径75を1/150とした。

誤りです。

 

勾配の最小値は呼び径65以下は1/50、呼び径75、100は1/100と覚えましょう。

参考になった数68

02

この問題は設備工事に関する問題です。

選択肢1. コンクリート埋込みのボックス及び分電盤の外箱は、コンクリートの打込み時に位置がずれないように、型枠に堅固に取り付けた。

正しいです。

分電盤の外箱は位置がずれないように型枠に取り付けます。

選択肢2. 自動火災報知設備の差動式スポット型感知器は、換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設置した。

正しいです。

差動式スポット型感知器は、換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設置します。

選択肢3. 雑用水管について、雑用水系統と飲料水系統との誤接続がないことを確認するため、衛生器具等の取付け完了後、雑用水に着色して通水試験を行った。

正しいです。

雑用水系統と飲料水系統との誤接続がないことを確認するため、衛生器具等の取付け完了後、雑用水に着色して通水試験を行います。

選択肢4. 屋内の横走り排水管の勾配の最小値は、管の呼び径50を1/100とし、呼び径75を1/150とした。

誤りです。

屋内の横走り排水管の勾配の最小値は

径65以下は1/50
径75、100は1/100
径125は1/150
径150以上は1/200

とします。

参考になった数29

03

最も不適当なのは、「屋内の横走り排水管の勾配の最小値は、管の呼び径50を1/100とし、呼び径75を1/150とした。」です。

屋内の横走り排水管は、自然に水を流すために、管の太さに応じた勾配をつけます。呼び径50は最小1/50、呼び径75は最小1/100が原則です。問題文では、どちらも本来よりゆるい勾配になっているため、不適当です。公共建築工事標準仕様書でも、屋内横走り排水管は呼び径65以下を最小1/50、呼び径75、100を最小1/100としています。

選択肢1. コンクリート埋込みのボックス及び分電盤の外箱は、コンクリートの打込み時に位置がずれないように、型枠に堅固に取り付けた。

これは適当です。

コンクリートの中に埋め込むボックスや分電盤の外箱は、コンクリートを流し込むときに動いてしまうと、正しい位置に仕上がりません。

そのため、あらかじめ型枠にしっかり取り付けて、位置がずれないようにしておく必要があります。標準仕様でも、コンクリート埋込みのボックスや分電盤の外箱等は、型枠に取り付ける扱いになっています。

選択肢2. 自動火災報知設備の差動式スポット型感知器は、換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設置した。

これは適当です。

差動式スポット型感知器は、周囲の温度変化を感知して火災を知らせる機器です。空気吹出し口の近くに設置すると、空調の風の影響を受けて、火災を正しく感知しにくくなることがあります。

そのため、換気口などの空気吹出し口から1.5m以上離して設置します。消防法施行規則でも、感知器は、差動式分布型など一部を除き、空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設けることとされています。

選択肢3. 雑用水管について、雑用水系統と飲料水系統との誤接続がないことを確認するため、衛生器具等の取付け完了後、雑用水に着色して通水試験を行った。

これは適当です。

雑用水は、飲むための水ではありません。そのため、飲料水の配管と誤ってつながると衛生上の問題が起こります。

衛生器具などの取付けが終わった後、雑用水に色をつけて通水試験を行うと、雑用水が正しい場所に流れているか、飲料水系統と誤ってつながっていないかを確認できます。公共建築工事標準仕様書でも、飲料水以外の給水管は、衛生器具等の取付け完了後、系統ごとに着色水を用いた通水試験等を行うとされています。

選択肢4. 屋内の横走り排水管の勾配の最小値は、管の呼び径50を1/100とし、呼び径75を1/150とした。

これは不適当です。

屋内の横走り排水管は、水がスムーズに流れるように、管の太さに応じた勾配が必要です。

呼び径50は、呼び径65以下に含まれるため、最小勾配は1/50です。呼び径75は、最小勾配が1/100です。

問題文では、呼び径50を1/100、呼び径75を1/150としており、どちらも必要な勾配よりゆるくなっています。勾配がゆるすぎると、排水の流れが悪くなり、汚物やごみが管内に残りやすくなります。

参考になった数0