一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問119 (学科5(施工) 問19)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問119(学科5(施工) 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

金属工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 軽量鉄骨壁下地のスタッドは、ねじれのないものを使用し、上部ランナーの上端とスタッド天端の隙間を10mm以下とした。
  • 軽量鉄骨壁下地において、出入口の開口補強に用いる長さ4.5mの縦枠の補強材は、特記がなかったので、65形のスタッドを2本抱き合わせて、上下端部及び間隔600mmに溶接したものを用いた。
  • 軽量鉄骨天井下地において、野縁及び野縁受けは、特記がなかったので、屋内には19形、屋外には25形を使用した。
  • 軽量鉄骨天井下地において、野縁を野縁受けに留め付けるクリップは、野縁のひずみを防止するため、つめの向きをそろえた。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

金属工事は頻出問題がよくあります。

 

過去問をよく解き覚えましょう。

選択肢1. 軽量鉄骨壁下地のスタッドは、ねじれのないものを使用し、上部ランナーの上端とスタッド天端の隙間を10mm以下とした。

正しいです。

 

上部ランナーの上端とスタッド天端の隙間を10mm以下とします。

選択肢2. 軽量鉄骨壁下地において、出入口の開口補強に用いる長さ4.5mの縦枠の補強材は、特記がなかったので、65形のスタッドを2本抱き合わせて、上下端部及び間隔600mmに溶接したものを用いた。

正しいです。

 

高さ4mを超える縦枠の補強材は65形のスタッドを2本抱き合わせます。

 

溶接するかは少々疑問が残りますが。

選択肢3. 軽量鉄骨天井下地において、野縁及び野縁受けは、特記がなかったので、屋内には19形、屋外には25形を使用した。

正しいです。

 

その通り覚えましょう。

選択肢4. 軽量鉄骨天井下地において、野縁を野縁受けに留め付けるクリップは、野縁のひずみを防止するため、つめの向きをそろえた。

誤りです。

 

つめの向きは交互に向きをずらします。

 

向きをそろえると落下する可能性が高くなります。

参考になった数48

02

この問題は金属工事に関する問題です。

選択肢1. 軽量鉄骨壁下地のスタッドは、ねじれのないものを使用し、上部ランナーの上端とスタッド天端の隙間を10mm以下とした。

正しいです。

軽量鉄骨壁下地のスタッドは上部ランナーの上端とスタッド天端の隙間を10mm以下とします。

選択肢2. 軽量鉄骨壁下地において、出入口の開口補強に用いる長さ4.5mの縦枠の補強材は、特記がなかったので、65形のスタッドを2本抱き合わせて、上下端部及び間隔600mmに溶接したものを用いた。

正しいです。

出入口の開口補強に用いる縦枠の補強材は65形(幅65)のスタッドを2本抱き合わせて、上下端部及び間隔600mmに溶接したものを用います。

選択肢3. 軽量鉄骨天井下地において、野縁及び野縁受けは、特記がなかったので、屋内には19形、屋外には25形を使用した。

正しいです。

軽量鉄骨天井下地において、野縁及び野縁受けは屋内は19形、屋外は25形を使用します。

選択肢4. 軽量鉄骨天井下地において、野縁を野縁受けに留め付けるクリップは、野縁のひずみを防止するため、つめの向きをそろえた。

誤りです。

軽量鉄骨天井下地において、野縁を野縁受けに留め付けるクリップはつめの向きを交互に取付けます。

参考になった数12

03

最も不適当なものは、軽量鉄骨天井下地において、野縁を野縁受けに留め付けるクリップは、野縁のひずみを防止するため、つめの向きをそろえたです。

軽量鉄骨天井下地では、野縁を野縁受けにクリップで留め付けます。このとき、クリップのつめの向きはそろえるのではなく、交互にして留め付けます。つめの向きをそろえると、一方向に力がかかりやすくなり、野縁のゆがみや留付けの不安定さにつながるおそれがあります。標準仕様書の内容をウェブ化した資料でも、クリップのつめの向きは交互にして留め付けるとされています。

選択肢1. 軽量鉄骨壁下地のスタッドは、ねじれのないものを使用し、上部ランナーの上端とスタッド天端の隙間を10mm以下とした。

これは適当です。

スタッドは、軽量鉄骨壁下地で柱のように立てて使う部材です。ねじれがあると、壁の仕上がりや強さに影響します。そのため、ねじれのないものを使います。

また、上部ランナーの上端とスタッド天端の隙間は、10mm以下とするのが適切です。隙間が大きすぎると、スタッドがしっかり納まりにくくなります。

 

選択肢2. 軽量鉄骨壁下地において、出入口の開口補強に用いる長さ4.5mの縦枠の補強材は、特記がなかったので、65形のスタッドを2本抱き合わせて、上下端部及び間隔600mmに溶接したものを用いた。

これは適当です。

出入口などの開口部は、壁が切り取られるため、まわりを補強する必要があります。特に縦枠の補強材が長い場合は、弱くならないようにすることが大切です。

65形で補強材が4.0mを超える場合は、2本抱き合わせとし、端部を押さえ、600mm程度の間隔で溶接等により組み立てたものを用いる扱いです。Aの記述では長さが4.5mなので、この方法は適切です。

選択肢3. 軽量鉄骨天井下地において、野縁及び野縁受けは、特記がなかったので、屋内には19形、屋外には25形を使用した。

これは適当です。

野縁は天井仕上げ材を支える細い部材で、野縁受けはその野縁を支える部材です。

軽量鉄骨天井下地では、特に指定がない場合、屋内は19形、屋外は25形を使用します。屋外は風などの影響を受けやすいため、屋内よりもしっかりした部材を使います。

選択肢4. 軽量鉄骨天井下地において、野縁を野縁受けに留め付けるクリップは、野縁のひずみを防止するため、つめの向きをそろえた。

これは不適当です。

クリップは、野縁と野縁受けをつなぐ金物です。つめの向きをそろえて留め付けるのではなく、交互にして留め付けます。

つめの向きを交互にすることで、力のかかり方が片寄りにくくなり、野縁のひずみを防ぎやすくなります。したがって、「つめの向きをそろえた」という部分が誤りです。

参考になった数0