一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問118 (学科5(施工) 問18)
問題文
ガラス工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問118(学科5(施工) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
ガラス工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- アルミニウム製建具において、外部に面する複層ガラスを受ける下端ガラス溝に、径6mm以上の水抜き孔を2か所以上設けた。
- ガラスブロック積み工法において、ガラスブロック平積みの目地幅の寸法については、特記がなかったので、6mmとした。
- ガラスの熱割れ防止のため、建築物の立地、開口部の方位、ガラスの光特性・熱特性等によりガラスエッジに発生する熱応力を算出し、ガラスエッジの許容応力と比較した。
- ガラスの表面のサンドブラスト加工に当たって、加工深さを板厚の1/12未満とした。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
ガラス工事は出題される項目が限られがちです。
過去問をよく解き覚えましょう。
正しいです。
下端ガラス溝に、径6mm以上の水抜き孔を2か所以上設けます。
誤りです。
ガラスブロック平積みの目地幅寸法は8mm以上15mm以下とします。
正しいです。
熱応力が許容応力以下であることを確認します。
正しいです。
加工深さは板厚の1/12未満とします。
参考になった数69
この解説の修正を提案する
02
この問題はガラス工事に関する問題です。
正しいです。
複層ガラスを用いる建具において、ガラス下端に径6mm以上の水抜き孔を1~1.5m間隔で、2か所以上設けます。
誤りです。
ガラスブロック平積みの目地幅の寸法は8~10mmとします。
正しいです。
ガラスの熱割れ防止のためガラスエッジに発生する熱応力を算出し、許容応力と比較します。
正しいです。
ガラス面のサンドブラスト加工は加工深さを板厚の1/12未満とします。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
最も不適当なのは、「ガラスブロック積み工法において、ガラスブロック平積みの目地幅の寸法については、特記がなかったので、6mmとした。」です。
ガラス工事では、ガラスの種類や工法によって、必要なすき間や目地幅が決められています。ガラスブロックの平積みでは、特記がない場合、目地幅は8mm以上15mm以下とします。6mmでは小さすぎるため、不適当です。公共建築工事標準仕様書でも、平積みの目地幅は8mm以上15mm以下とされています。
これは適当です。
外部に面する複層ガラスでは、ガラス溝に水がたまると、ガラスや周辺部分の劣化につながることがあります。
そのため、下端ガラス溝には、水を外へ逃がすための水抜き孔を設けます。径6mm以上の水抜き孔を2か所以上設けることは、適切な施工です。公共建築工事標準仕様書でも、外部に面する複層ガラスを受ける下端ガラス溝には、径6mm以上の水抜き孔を2か所以上設けるとされています。
これは不適当です。
ガラスブロックを平積みする場合、目地幅が小さすぎると、施工しにくくなり、仕上がりや強度にも影響することがあります。
特記がない場合、ガラスブロック平積みの目地幅は、8mm以上15mm以下とします。6mmはこの範囲より小さいため、不適当です。
これは適当です。
ガラスは、日射などで部分的に温度差が大きくなると、割れることがあります。これを熱割れといいます。
熱割れを防ぐには、建物の場所、窓の向き、ガラスの光や熱の性質などを考えて、ガラスの端に生じる力を確認します。その力が、ガラスの許容できる範囲におさまるかを比べることは、適切な確認方法です。
これは適当です。
サンドブラスト加工は、ガラスの表面に細かな砂のようなものを吹き付けて、表面を削ったり、すりガラス状にしたりする加工です。
加工が深すぎると、ガラスの強度が低下し、割れやすくなるおそれがあります。そのため、加工深さを板厚の1/12未満にすることは適切です。試験問題としても、この記述は適当な内容として扱われています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問117)へ
令和6年(2024年) 問題一覧
次の問題(問119)へ