一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問123 (学科5(施工) 問23)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問123(学科5(施工) 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

各種改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 既存のウレタンゴム系塗膜防水を撤去せず、新規にウレタンゴム系塗膜防水を施す改修工事において、既存防水層の膨れ部分については、カッターナイフで切除し、ポリマーセメントモルタルで平滑に補修した。
  • タイル張り仕上げ外壁の改修において、小口平タイル以上の大きさのタイル陶片の浮きについては、注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法により行った。
  • 鉄筋の腐食に対する補修工法として、斫り出して錆を除去した鉄筋に、再腐食を防止するために浸透性吸水防止材を塗布した後、コンクリートの欠損部にポリマーセメントモルタルを充塡した。
  • 既存のアスファルト防水層を撤去し、密着工法により新設する防水改修工事において、新設する防水層の1層目のルーフィング張りまで行ったので、作業終了後のシートによる降雨に対する養生を省略した。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

改修工事は幅広い単元です。

 

過去問をよく解き覚えましょう。

選択肢1. 既存のウレタンゴム系塗膜防水を撤去せず、新規にウレタンゴム系塗膜防水を施す改修工事において、既存防水層の膨れ部分については、カッターナイフで切除し、ポリマーセメントモルタルで平滑に補修した。

正しいです。

 

膨れ部分はカッターナイフで切除し、ポリマーセメントモルタルで平滑に補修します。

選択肢2. タイル張り仕上げ外壁の改修において、小口平タイル以上の大きさのタイル陶片の浮きについては、注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法により行った。

正しいです。

 

注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法は小口平タイル以上の大きさのタイルに使います。

選択肢3. 鉄筋の腐食に対する補修工法として、斫り出して錆を除去した鉄筋に、再腐食を防止するために浸透性吸水防止材を塗布した後、コンクリートの欠損部にポリマーセメントモルタルを充塡した。

誤りです。

 

浸透性吸水防止材ではなく、鉄筋コンクリート補修用防錆材を使用します。

選択肢4. 既存のアスファルト防水層を撤去し、密着工法により新設する防水改修工事において、新設する防水層の1層目のルーフィング張りまで行ったので、作業終了後のシートによる降雨に対する養生を省略した。

正しいです。

 

1層目のルーフィング張りまで行った場合は作業終了後のシート養生を省略できます。

参考になった数56

02

この問題は各種改修工事に関する問題です。

選択肢1. 既存のウレタンゴム系塗膜防水を撤去せず、新規にウレタンゴム系塗膜防水を施す改修工事において、既存防水層の膨れ部分については、カッターナイフで切除し、ポリマーセメントモルタルで平滑に補修した。

正しいです。

防水層の改修工事において、既存防水層の膨れ部分については、カッターナイフで切除し、ポリマーセメントモルタルで平滑に補修します。

選択肢2. タイル張り仕上げ外壁の改修において、小口平タイル以上の大きさのタイル陶片の浮きについては、注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法により行った。

正しいです。

タイル張り仕上げ外壁の改修においては、タイルの浮き部分にエポキシ樹脂を注入する、注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法があります。

選択肢3. 鉄筋の腐食に対する補修工法として、斫り出して錆を除去した鉄筋に、再腐食を防止するために浸透性吸水防止材を塗布した後、コンクリートの欠損部にポリマーセメントモルタルを充塡した。

誤りです。

鉄筋の腐食に対する補修工法として、再腐食の防止は

鉄筋防錆材を塗布した後に、コンクリートの欠損部にポリマーセメントモルタルを充填する。

選択肢4. 既存のアスファルト防水層を撤去し、密着工法により新設する防水改修工事において、新設する防水層の1層目のルーフィング張りまで行ったので、作業終了後のシートによる降雨に対する養生を省略した。

正しいです。

防水改修工事において、防水層の1層目のルーフィング張りまで行った場合、

作業終了後のシートによる降雨に対する養生を省略することができます。

参考になった数19

03

最も不適当なものは、鉄筋の腐食に対する補修工法として、斫り出して錆を除去した鉄筋に、再腐食を防止するために浸透性吸水防止材を塗布した後、コンクリートの欠損部にポリマーセメントモルタルを充塡したです。

鉄筋が錆びている場合は、周囲のコンクリートを斫り、鉄筋の錆を落としたうえで、鉄筋には防錆材を塗ります。浸透性吸水防止材は、コンクリート表面から水が入りにくくするために使う材料であり、錆を落とした鉄筋に直接塗って再腐食を防ぐ材料として扱うのは適切ではありません。国土交通省の公共建築改修工事標準仕様書でも、鉄筋の防錆処理には防錆材を用いる流れが示されています。

選択肢1. 既存のウレタンゴム系塗膜防水を撤去せず、新規にウレタンゴム系塗膜防水を施す改修工事において、既存防水層の膨れ部分については、カッターナイフで切除し、ポリマーセメントモルタルで平滑に補修した。

これは適当です。

既存のウレタンゴム系塗膜防水を残して改修する場合でも、膨れや破れがある部分をそのままにして新しい防水層を重ねると、仕上がりや防水性能に影響します。

そのため、膨れている部分は切除し、下地を平滑に補修してから新しい防水層を施工します。この記述は、既存防水層の膨れ部分を切除し、ポリマーセメントモルタルで平滑に補修する流れとして適切です。

選択肢2. タイル張り仕上げ外壁の改修において、小口平タイル以上の大きさのタイル陶片の浮きについては、注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法により行った。

これは適当です。

タイル陶片の浮きとは、タイルそのものが下地から浮いている状態です。小口平タイル以上の比較的大きいタイルでは、タイルを固定し直すために、注入口付アンカーピンを使って固定し、エポキシ樹脂を注入する工法が用いられます。

この工法は、タイルの浮きを補修し、落下を防ぐための方法です。小口平タイル以上の大きさに対する工法として、この記述は適切です。

選択肢3. 鉄筋の腐食に対する補修工法として、斫り出して錆を除去した鉄筋に、再腐食を防止するために浸透性吸水防止材を塗布した後、コンクリートの欠損部にポリマーセメントモルタルを充塡した。

これは不適当です。

鉄筋が腐食している場合は、まず腐食している部分の周囲を斫り、鉄筋の錆を取り除きます。その後、鉄筋には防錆材を塗り、再び錆びにくくする処理をします。

この記述では、鉄筋に塗る材料として浸透性吸水防止材が使われています。浸透性吸水防止材は、主にコンクリート表面から水が入りにくくするための材料です。錆を落とした鉄筋に直接塗る防錆処理としては不適切です。

そのため、この記述が最も不適当です。

選択肢4. 既存のアスファルト防水層を撤去し、密着工法により新設する防水改修工事において、新設する防水層の1層目のルーフィング張りまで行ったので、作業終了後のシートによる降雨に対する養生を省略した。

これは適当です。

防水改修工事では、作業中に雨が入らないように養生することが大切です。ただし、アスファルト防水で新しい防水層の1層目のルーフィング張りまで行った場合は、一定の防水性が確保されるため、シートによる降雨養生を省略できる扱いがあります。

この記述は、1層目のルーフィング張りまで行ったうえで養生を省略しているため、適切です。

参考になった数0