一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問108 (学科5(施工) 問8)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和8年(2026年) 問108(学科5(施工) 問8) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

鉄筋工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • ガス圧接において、圧接部の外観試験及び超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行った者とした。
  • 先組み鉄筋において、軸方向鉄筋にガス圧接継手を用いることとしたので、圧接時の鉄筋のアプセット(縮み量)を見込んで組み立てた。
  • 鉄筋の組立てにおいて、柱部材のスペーサーの配置は、特記がなかったので、上段は梁下より0.5m程度、中段は上段より1.5m間隔程度とした。
  • 鉄筋の加工において、煙突に使用する異形鉄筋の末端部には、フックを付けた。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは、「ガス圧接において、圧接部の外観試験及び超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行った者とした。」という記述です。

ガス圧接部の試験は、施工した圧接部が必要な品質を満たしているかを確認するために行います。そのため、試験を行う技能資格者は、その工事の圧接部について品質管理を行っていない者とする必要があります。

品質管理を担当した者自身が試験を行うのではなく、別の者が確認することで、検査の客観性を確保します。

選択肢1. ガス圧接において、圧接部の外観試験及び超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行った者とした。

この記述は不適当です。

ガス圧接では、鉄筋同士を加熱しながら押し付けて接合します。施工後は、圧接部の形やずれなどを確認する外観試験や、内部の欠陥を調べる超音波探傷試験を行います。

これらの試験を行う技能資格者は、圧接部に関する知識や試験方法について十分な能力をもつだけでなく、当該工事の圧接部の品質管理を行っていない者とします。

したがって、「品質管理を行った者とした」という部分が誤りです。正しくは、品質管理を行っていない者に試験を行わせます。

選択肢2. 先組み鉄筋において、軸方向鉄筋にガス圧接継手を用いることとしたので、圧接時の鉄筋のアプセット(縮み量)を見込んで組み立てた。

この記述は適当です。

ガス圧接では、2本の鉄筋の端部を突き合わせ、加熱しながら軸方向に圧力を加えて接合します。

このとき、鉄筋を互いに押し付けるため、圧接部分では鉄筋が軸方向に縮みます。この縮みをアプセットといいます。

先に鉄筋を組み立ててからガス圧接する場合、この縮み量を考えずに組み立てると、圧接後の鉄筋の位置や部材の寸法が予定した位置からずれるおそれがあります。

そのため、ガス圧接継手を用いる先組み鉄筋では、圧接によるアプセットを見込んで組み立てることが必要です。

選択肢3. 鉄筋の組立てにおいて、柱部材のスペーサーの配置は、特記がなかったので、上段は梁下より0.5m程度、中段は上段より1.5m間隔程度とした。

この記述は適当です。

スペーサーは、鉄筋を正しい位置に保ち、必要なかぶり厚さを確保するために使用します。

現在のJASS 5の標準的な配置では、柱のスペーサーは、上段を梁下より0.5m程度の位置に配置し、中段は上段より1.5m間隔程度に配置します。また、柱幅方向についても、柱の幅に応じて必要な個数を配置します。

したがって、特記がない場合に、上段を梁下から0.5m程度、中段を上段から1.5m間隔程度としたことは適切です。

選択肢4. 鉄筋の加工において、煙突に使用する異形鉄筋の末端部には、フックを付けた。

この記述は適当です。

異形鉄筋は、表面の凹凸によってコンクリートとの付着力を確保できるため、すべての末端に必ずフックが必要というわけではありません。

しかし、煙突に使用する異形鉄筋の末端部は、フックを付ける箇所として定められています。

煙突は温度変化などの影響を受けやすく、鉄筋をコンクリートに確実に定着させることが重要です。そのため、煙突に使用する異形鉄筋の末端にフックを設けることは適切です。

参考になった数4

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?