一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問116 (学科5(施工) 問16)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問116(学科5(施工) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • シーリング工事において、鉄筋コンクリート造の建築物の外壁に設けるひび割れ誘発目地については、目地底にボンドブレーカーを使用せずに、シーリング材を充塡する三面接着とした。
  • 塗膜防水工事において、防水材塗継ぎの重ね幅を50mmとし、補強布の重ね幅を100mmとした。
  • アスファルト防水工事における密着工法において、アスファルトルーフィングの張付けに先立ち、防水上不具合のあるコンクリートの打継ぎ部及びひび割れ部は、幅50mmの絶縁用テープを張り付け、その上に幅300mmのストレッチルーフィングを増張りした。
  • アスファルト防水工事において、こて仕上げとする平場の保護コンクリートの厚さは、特記がなかったので、80mmとした。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

防水工事は種類が多いです。

 

過去問で頻出の工法等としっかり覚えましょう。

選択肢1. シーリング工事において、鉄筋コンクリート造の建築物の外壁に設けるひび割れ誘発目地については、目地底にボンドブレーカーを使用せずに、シーリング材を充塡する三面接着とした。

正しいです。

 

ひび割れ誘発目地は三面接着とします。

選択肢2. 塗膜防水工事において、防水材塗継ぎの重ね幅を50mmとし、補強布の重ね幅を100mmとした。

誤りです。

 

補強布の重ね幅は50mm以上、防水材塗継ぎの重ね幅は100mm以上です。

選択肢3. アスファルト防水工事における密着工法において、アスファルトルーフィングの張付けに先立ち、防水上不具合のあるコンクリートの打継ぎ部及びひび割れ部は、幅50mmの絶縁用テープを張り付け、その上に幅300mmのストレッチルーフィングを増張りした。

正しいです。

 

その通り覚えましょう。

選択肢4. アスファルト防水工事において、こて仕上げとする平場の保護コンクリートの厚さは、特記がなかったので、80mmとした。

正しいです。

 

保護コンクリートは水下で80mm以上の厚さにします。

参考になった数55

02

この問題は防水工事に関する問題です。

選択肢1. シーリング工事において、鉄筋コンクリート造の建築物の外壁に設けるひび割れ誘発目地については、目地底にボンドブレーカーを使用せずに、シーリング材を充塡する三面接着とした。

正しいです。

鉄筋コンクリート造のひび割れ目地に用いるシーリングは三面接着とします。

選択肢2. 塗膜防水工事において、防水材塗継ぎの重ね幅を50mmとし、補強布の重ね幅を100mmとした。

誤りです。

防水材塗継ぎの重ね幅を100mmとし、補強布の重ね幅を50mmとします。

選択肢3. アスファルト防水工事における密着工法において、アスファルトルーフィングの張付けに先立ち、防水上不具合のあるコンクリートの打継ぎ部及びひび割れ部は、幅50mmの絶縁用テープを張り付け、その上に幅300mmのストレッチルーフィングを増張りした。

正しいです。

アスファルト防水工事における密着工法においては

防水上不具合のあるコンクリートの打継ぎ部及びひび割れ部は、

幅50mmの絶縁用テープの上に幅300mmのストレッチルーフィングを増張りします。

選択肢4. アスファルト防水工事において、こて仕上げとする平場の保護コンクリートの厚さは、特記がなかったので、80mmとした。

正しいです。

アスファルト防水工事において、平場の保護コンクリートの厚さは80mm以上とします。

参考になった数18

03

最も不適当なのは、「塗膜防水工事において、防水材塗継ぎの重ね幅を50mmとし、補強布の重ね幅を100mmとした。」です。

防水工事では、材料を重ねる幅や、目地へのシーリング材の接着のさせ方が重要です。塗膜防水では、防水材の塗継ぎ部分はしっかり重ねる必要があり、補強布よりも防水材の塗継ぎ幅の方を大きくします。この選択肢では、防水材塗継ぎの重ね幅と補強布の重ね幅の考え方が逆になっています。

選択肢1. シーリング工事において、鉄筋コンクリート造の建築物の外壁に設けるひび割れ誘発目地については、目地底にボンドブレーカーを使用せずに、シーリング材を充塡する三面接着とした。

これは適当です。

シーリング材は、一般には目地の両側だけに接着させる二面接着が基本です。目地底まで接着する三面接着にすると、シーリング材が動きにくくなるためです。

ただし、鉄筋コンクリート造の外壁に設けるひび割れ誘発目地のように、動きが比較的小さい目地では、三面接着とすることがあります。そのため、この記述は不適当とはいえません。

選択肢2. 塗膜防水工事において、防水材塗継ぎの重ね幅を50mmとし、補強布の重ね幅を100mmとした。

これは不適当です。

塗膜防水では、防水材を塗り継ぐ部分や補強布を重ねる部分に、十分な重ね幅をとる必要があります。

一般に、防水材の塗継ぎの重ね幅は100mm程度、補強布の重ね幅は50mm程度とします。

この記述では、防水材塗継ぎの重ね幅を50mm、補強布の重ね幅を100mmとしており、数値の関係が逆になっています。そのため、不適当です。

選択肢3. アスファルト防水工事における密着工法において、アスファルトルーフィングの張付けに先立ち、防水上不具合のあるコンクリートの打継ぎ部及びひび割れ部は、幅50mmの絶縁用テープを張り付け、その上に幅300mmのストレッチルーフィングを増張りした。

これは適当です。

コンクリートの打継ぎ部やひび割れ部は、防水層に不具合が起こりやすい部分です。そのまま防水層を張ると、ひび割れの動きなどが防水層に伝わり、水漏れの原因になることがあります。

そのため、幅50mm程度の絶縁用テープを張り、その上に幅300mm程度のストレッチルーフィングを増張りして補強するのは、適切な施工です。

選択肢4. アスファルト防水工事において、こて仕上げとする平場の保護コンクリートの厚さは、特記がなかったので、80mmとした。

これは適当です。

アスファルト防水では、防水層を傷つけないように保護コンクリートを設けることがあります。平場をこて仕上げとする場合、特記がなければ、保護コンクリートの厚さを80mm程度とするのは適切です。

保護コンクリートは、防水層を日差し、歩行、物の衝撃などから守る役割があります。

参考になった数0