一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問80 (学科4(構造) 問10)
問題文
図のような1階平面を有する木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺きとし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階において、建築基準法における「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)によるX方向及びY方向の壁率比の組合せとして、最も適当なものは、次のうちどれか。ただし、図中の太線は耐力壁を示し、その軸組の倍率(壁倍率)は全て2とする。なお、壁率比は次の式による。
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問80(学科4(構造) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
図のような1階平面を有する木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺きとし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階において、建築基準法における「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)によるX方向及びY方向の壁率比の組合せとして、最も適当なものは、次のうちどれか。ただし、図中の太線は耐力壁を示し、その軸組の倍率(壁倍率)は全て2とする。なお、壁率比は次の式による。
-
X方向:0.50 Y方向:0.75
-
X方向:0.75 Y方向:0.50
-
X方向:0.75 Y方向:1.00
-
X方向:1.00 Y方向:0.75
次の問題へ
この過去問の解説 (3件)
01
木造の計算問題は必ずできるようにしましょう。
壁量充足率=軸組みの長さ/床面積でおよそ求められます。
X方向の北側は3/20
X方向の南側は4/20
Y方向の西側は2/20
Y方向の東側は4/20
X方向の壁率比は3/20/4/20=0.75
Y方向の壁率比は2/20/4/20=0.5
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
この問題は壁率比を求める問題です。
必要壁量を求めます。
X(上):8m×2
X(下):5m×2
Y(右):4m×2
Y(左):8m×2
存在する壁量は耐力壁の数×2(壁倍率)になります。
X(上):3×2
X(下):2×2
Y(右):2×2
Y(左):2×2
あとは図の式の通りに計算すれば良いです。
XYそれぞれの壁量充足率【必要/存在】を求めます。
さらに【壁充足率小/壁充足率大】で壁率比を求めます。
誤りです。
正しいです。
【壁充足率】
X(上):6/16(0.3)
X(下):4/10(0.4)
Y(右):4/8(0.5)
Y(左):4/16(0.25)
【壁率比】
X:0.3/0.4=0.75
Y:0.25/0.5=0.5
誤りです。
誤りです。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
「四分割法」「存在壁量」「必要壁量」が何かを理解していることがポイントです。
◇四分割法
建物のX方向・Y方向の両端1/4の面積部分の範囲で検討を行う方法。
※壁量充足率は、X方向の時は上側と下側、Y方向の時は左側と右側で算出します。
◇存在壁量
1/4部分に配置されている壁量(耐力壁長さ×壁倍率)
◇必要壁量
1/4部分に必要とされる壁量(面積に所定の数値を掛けて算出)
※今回は壁率比を求める問題ですから、必要壁量を正確に求める必要はありません。
面積'の形で表現しています。
以上より、壁率比を算出します。
■ X方向
<壁量充足率>
上側:3x2 / (10x2)'=3/10'
下側:2x2 / (5x2)' =2/5' →下側が大きい
∴壁率比:(3/10')/(2/5')=0.75
■ Y方向
<壁量充足率>
左側:2x2 / (2.5x8)'=1/5'
右側:2x2 / (2.5x4)' =2/5' →右側が大きい
∴壁率比:(1/5')/(2/5')=0.50
よって、②が正解となります。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問79)へ
令和6年(2024年) 問題一覧
次の問題(問81)へ