一級建築士 過去問
平成29年(2017年)
問81 (学科4(構造) 問81)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 問81(学科4(構造) 問81) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
一級建築士試験 平成29年(2017年) 問81(学科4(構造) 問81) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2. 誤り
上部構造からの力と地盤からの接地圧により、フーチングの上端に圧縮
力、下端に引張力が生じます。
そのためひび割れは引張側である下端側に生じます。よって設問の記述は
誤りです。
3. 設問の通り
コンクリート床スラブの自重や積載荷重によるたわみによってスラブ上面
に生じるひび割れの状況です。スラブの下面では、たわみによりスパンの
中央から対角線状にひび割れが生じます。
4. 設問の通り
乾燥によりコンクリートは収縮しようとしますが、柱により拘束されてい
るため収縮できず、コンクリート内部に引張力が生じます。これによって
図のようにひび割れが発生します。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
1.記述のとおりです。
この場合は外側引張となり、外側にひび割れが生じます。
2.この場合は下側引張となり、フーチングの下側にひび割れが生じます。
3.記述のとおりです。
この場合は端部が上側引張となり、スラブの端部(周囲)にひび割れが生じ
ます。
4.記述のとおりです。乾燥収縮による場合、耐力壁は周辺の柱・梁から引張ら
れることになり、中央部分にひび割れが生じます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
曲げにより柱梁の外側に引張力が発生します。引張を受ける箇所にひび割れが発生します。
2.[誤]
図の方向に荷重が作用した場合、フーチング下端に引張力が発生します。設問は上側にひび割れが発生しているため誤りです。
3.[正]
スラブ応力は周辺梁部で上側引張となり、ひび割れが発生します。
4.[正]
耐力壁が収縮した際、柱により固定されるため中央部にひび割れが発生します。
参考になった数3
この解説の修正を提案する